主题:PLC中常闭串联取反与常开并联,这两种写法有什么不同么。在小白看来一样的。。。
点击:5074 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
飞蛾扑火患者
PLC中常闭串联取反与常开并联,这两种写法有什么不同么。在小白看来一样的。。。
16-12-10 11:27
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
常闭串联取反主要就是监视时行数减少,屏幕可以监视更多
常开并联的话,有时占用行数太多,一个屏幕都无法监视
16-12-10 11:31
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
A or B=not(notA and notB)
16-12-10 13:25
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
两个条件与一个条件的区别!
16-12-10 13:34
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主有实例吗》
来个分析下!
16-12-10 16:06
5楼
编辑
引用
管理
xlian
个人风格
16-12-10 16:21
6楼
编辑
引用
管理
fmsh12
在实际工作中,每个单位编写程序的风格不一样,单位特色
16-12-10 17:13
7楼
编辑
引用
管理
6926792
一楼正解!尤其是当报警多的时候,用取反的方式编程一目了然,非常直观。
16-12-10 20:22
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
飞蛾扑火患者
在 2016/12/10 11:27:33 发言
【内容省略】
从占用系统内存的角度来看,常闭串联取反要比常开并联多用一个字节的内存。
从指令运行时间来看,因为常闭串联取反要多用一个指令,在三菱FX3U/3G系统中,会被常开并联多用0.17uS。
Good Luck~
16-12-10 21:01
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
高雅的雅
在 2016/12/10 11:31:45 发言
【内容省略】
以前总感觉取反指令用不到,没想过还有这样的作用!学习了,以后注意使用