主题:PLC中常闭串联取反与常开并联,这两种写法有什么不同么。在小白看来一样的。。。

点击:5074 回复:17

PLC中常闭串联取反与常开并联,这两种写法有什么不同么。在小白看来一样的。。。
16-12-10 11:27
常闭串联取反主要就是监视时行数减少,屏幕可以监视更多
常开并联的话,有时占用行数太多,一个屏幕都无法监视
16-12-10 11:31
A or B=not(notA and notB)
16-12-10 13:25
两个条件与一个条件的区别!
16-12-10 13:34
楼主有实例吗》
来个分析下!
16-12-10 16:06
个人风格
16-12-10 16:21
在实际工作中,每个单位编写程序的风格不一样,单位特色
16-12-10 17:13
一楼正解!尤其是当报警多的时候,用取反的方式编程一目了然,非常直观。
16-12-10 20:22

引用 飞蛾扑火患者 在 2016/12/10 11:27:33 发言【内容省略】

从占用系统内存的角度来看,常闭串联取反要比常开并联多用一个字节的内存。
从指令运行时间来看,因为常闭串联取反要多用一个指令,在三菱FX3U/3G系统中,会被常开并联多用0.17uS。
Good Luck~
16-12-10 21:01

引用 高雅的雅 在 2016/12/10 11:31:45 发言【内容省略】

以前总感觉取反指令用不到,没想过还有这样的作用!学习了,以后注意使用
16-12-10 21:22