主题:变频器一次侧用互感器带电流表,显示的真实的电流吗''
点击:1410 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liujiandong7
如题,电流表上的数值是真实的吗,比钳形表测的准吗
16-12-06 18:27
1楼
编辑
引用
管理
jin2008hai
表是好的,就是真实的。
16-12-07 08:40
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
安装在变频器的输入侧,排除可能受干扰外是准的;
16-12-07 10:46
3楼
编辑
引用
管理
2232923848
准的.
16-12-07 11:23
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是准的,但它比电机的电流小
16-12-07 13:36
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
是真实的电流。
16-12-07 15:25
6楼
编辑
引用
管理
回眸PNmhWazj
一次侧测得的是真实的电流,没有问题的
16-12-07 16:56
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果两个表都是准的,在相同检测处的示值应该是一致的。变频器输出侧就不行了。用一般的电流表不行。用模拟电流表(指针式)还可以。或者是谐波表
最后修改:
2016/12/7 19:17:39
16-12-07 19:16
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
应该安装在变频器输入端,这样测量的准……