主题:欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么D/A没有反应?
点击:2524 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
陈小懿
欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么不能进行D/A转换。用的是210通道(已经在A/D与D/A通道中设置了输入输出皆为0-10V DC。且在写入程序后已通电重启。)210通道输出的电压一直为-15.83V,直到输入电压变为8V,200通道输出-12.03V,这是怎么回事,请各位大侠帮忙看看。谢谢。
16-12-06 10:51
1楼
编辑
引用
管理
陈小懿
这是我的程序,请各位看看,到底是哪里出错了?
16-12-06 10:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC是不是新的?
16-12-06 14:10
3楼
编辑
引用
管理
18521517903
使用的是内置模拟量吗
16-12-06 15:26
4楼
编辑
引用
管理
陈小懿
是的,内置模拟量
16-12-06 15:53
5楼
编辑
引用
管理
陈小懿
二手的,之前也是这个程序,同样的操作方式。都是可以的。 用了这款机子后,0-7V D/A转换没反应,8V以后才有反应,输入10V后输出0.56V,这是怎么回事呢?难道是里面的选件没有调整好?
16-12-06 15:57
6楼
编辑
引用
管理
chi1225
也有可能外部接线不对??
最后修改:
2016/12/6 16:29:42
16-12-06 16:25
7楼
编辑
引用
管理
18521517903
附件:
[
本地下载
]
这是案例,自己看下
16-12-06 16:26
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先怀疑你这二手的是台故障机;
16-12-06 17:25
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
拨码开关需要调了不?
16-12-06 18:00