主题:电机漏电,变频器不报警
点击:2810 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
342698102
我们这的设备基本没有做接地,但是做接地测试的时候又都合格,坏事了
16-11-29 19:10
21楼
编辑
引用
管理
马姚义-18670784786
应该是变频器的漏电流,要做好正确的变频器和电机的接地,最好是分开单独接
16-12-16 00:21
22楼
编辑
引用
管理
szxxt
台达MINI型变频,五线制,电机与变频都做接地,然后进供电侧地线,本人摸无反应,其他人摸有电,测量AC15V左右,无解决方法,设备发现场,正常。后个人分析是否与供电方式有关!(赝品五线制?)
就酱。
16-12-16 10:32
23楼
编辑
引用
管理
342698102
又报:前两天刚发生的事,510变频器,带一个1.5KW泵,电机都冒烟了,变频器也没有报警,最后找到原因,是由于变频器输出端有一相线松动了。
17-02-08 12:35
24楼
编辑
引用
管理
243604901
做好接地就没事了,经常被电脑机箱电,用电笔量也是有电的。接地就好了
17-02-08 13:17