主题:电机漏电,变频器不报警
点击:2808 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
342698102
两台11kw电机,分别有两台ACS510变频器控制,现在出现电动机壳体漏电的情况,测电笔氖管还挺亮,电机还没有接地线。为什么好好的电机会漏电,之前还没事,而且两天同时漏电
16-11-28 12:05
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
电机做好接地就没事了,另外变频按要求接地了没有
16-11-28 12:57
2楼
编辑
引用
管理
2232923848
都要接地.
16-11-28 13:03
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
变频器输出电源是PWM调制的直流电,都是高频调制,高频自然产生感应电!!
16-11-28 13:16
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电机是否漏电要用摇表检测,不接地线可能是感应电。
16-11-28 13:22
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
高频电器的感应电,任何高频设备都要求良好的接地,感应电也可能致人危险,为了人员的安全和设备的正常运行,请按要求正确接地
16-11-28 14:50
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
正确接地,高频电路都有感应电。
16-11-28 16:03
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不会是感应电吧
16-11-28 16:26
8楼
编辑
引用
管理
342698102
摇表测电机了,没有问题,今天用万用表量了一下电压,大概有100多伏了,最近正在制作接地装置,变频器用不用也接地
16-11-28 16:44
9楼
编辑
引用
管理
342698102
引用
shz.wsb
在 2016/11/28 13:22:21 发言
【内容省略】
电机没有事,应该是感应电,但是之前还好好的
16-11-28 16:45