登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:18.5KW电动机可以直接启动吗
点击:10309 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
talong
当然可以,我想问的是采取减压启动的必要性有多大
05-06-30 20:12
1楼
编辑
引用
管理
bingjinyu
一点问题没有
05-06-30 21:04
2楼
编辑
引用
管理
lnf522
看看你电网的容量,足够大当然可以,但我觉得要降压启动好点。方案自己定吧
05-07-01 10:14
3楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
在农网,我看到50KW变压器,带40KW电机,手投降压启动器。数字表测电压,显示降到270多V,实际瞬间降得还会更低,害得我们的产品出问题。
05-07-01 11:11
4楼
编辑
引用
管理
闪闪红星
降压启动好
05-07-01 11:16
5楼
编辑
引用
管理
diyong
通常,变压器的空闲容量在电机功率的10倍或以上时,多大的电机直接启动对电网都没什么影响。
最后修改:
2005-7-1 11:18:58
05-07-01 11:18
6楼
编辑
引用
管理
6465252
电机大于10千瓦的时候最好要使用降压启动,
05-07-01 13:11
7楼
编辑
引用
管理
徐烨
第一对电网的冲击比较小 ,二对电机比较好 。三 对节电有好处。
05-07-01 22:29
8楼
编辑
引用
管理
盲流李
降压!
05-07-02 10:14
9楼
编辑
引用
管理
mcz
根据电网容量,确定是否采用降压起动。
05-07-02 10:45
上一页
下一页
工控新闻
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
更多新闻资讯