大家好  我家里有一台力士乐的伺服电机MSK100D-0300-NN-S1-BG2-NNNN  今天伺服驱动报警F2028,我查了一下应该是过载导致的,然后我就排除电路、负载都没有问题。最后我怀疑是不是伺服电机的问题,(我把电机和负载分开用手转电机一直转不动,后来我把电机的刹车给上24V电源后电机还是转不动)  哪位大神能给指导一下和判断一下是什么问题啊
16-11-20 12:04
私服电机上电是转不动的
16-11-20 12:11
断电之后也转不动啊
16-11-20 12:17
如果能听到刹车打开的声音,手还是盘不动电机,而已经脱开了负载,一般是电机坏了,至少我这边的力士乐电机是这样
最后修改:2016/11/20 13:21:49
16-11-20 13:19
电机坏了!
卡了!
16-11-20 14:01

引用 530532857 在 2016/11/20 12:17:44 发言【内容省略】

再把电机的动力线和驱动器断开,试试。
16-11-20 14:09
刹车报死了吧