登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】最简单的正转电路问题(20161114)

点击:3840 回复:47

引用 流云轩主 在 2016/11/11 7:48:22 发言【内容省略】

说说你的两个问题,第一是指示灯常亮,是由于指示灯通过线圈形成220电压,而再启动后线圈两端是380,当停止按钮按下是线圈两端电压就是220,而220的电压仍能造成线圈吸合,其实两个问题就是一个
16-11-11 13:50
那肯定不行这样肯定会误动作
16-11-11 14:01
不可以
16-11-11 17:17
380V接触器用220V电压也可以吸合,只不过吸合不牢靠,而且如果控制线长一点儿或者细一些的话380V接触器就吸合不了了。楼主还是考虑在接触器上安个辅助触头吧。
16-11-11 20:23
有过这样的试验,接星三角时用了一个220v的接触器和两个380v的,结果就是振荡得相当嗨~:
16-11-11 20:55
楼主,,,你这个电路有可能会不能停止,,,会有,L2→接触器→指示灯→N线,而形成回路,不能停止,危险啊~~!
建议N线串联停止触点~~~
16-11-11 22:06
你还不如把指示灯直接接在接触器的主回路输出点上,这样当接解器吸合时。。T1和灯经N形成回路。。指示灯亮。。
16-11-12 04:33

qd

用接触器的辅助触点接指示灯
16-11-12 07:34
这个电路要正规电柜厂做根本就不能自保----k在哪里,你不要说就是k1,按图施工是最基本的规矩,从此列说明工匠精神欠缺。
高度怀疑设计者是年岁很大的工程师,对于现在的器件不熟悉---指示灯用氖泡,高阻LED灯,接触器off值高的,都可能解决。
根本解决----改电路,谁做都不怕。
16-11-12 08:19
这样做的话,热继跳了,指示灯还是亮的
16-11-12 08:28

上一页 下一页

工控新闻