主题:用2.2KW变频器驱动250W电机 电机发热量增加
点击:1617 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该是V/F比例设定不对,
16-11-10 23:07
11楼
管理
嗯11
该帖内容不符合相关规定!
16-11-11 15:26
12楼
编辑
引用
管理
miss_cloudy
你不用调参数了,变频器是不可以大电机太多倍的,不是大马拉小车的概念,除了发热外,你可以看看,力矩也变小了的
16-11-12 01:41
13楼
编辑
引用
管理
白华
为什么不能大马拉小车?
16-11-23 23:52
14楼
编辑
引用
管理
马姚义-18670784786
把变频器里面关于电机的额定功率,额定电压,额定电流等参数按你实际使用的电机的铭牌参数设置好
16-12-16 00:25
15楼
编辑
引用
管理
qinhya
变频器大电机不能太多了!
16-12-16 08:57