主题:求助直流过接触器导致开点损坏
点击:890 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
674299547
深圳麦格米特的伺服驱动器,用接触器式中间继电器控制起动,启动信号直流电,为什么用一段时间开点就坏了无法使用?
最后修改:
2016/11/7 21:36:36
16-11-07 21:34
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
直流断开时的灭弧较难;触点损坏的情况是怎样的。
16-11-08 07:06
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
在通断的情况下你看看那个继电器触电拉弧吗
16-11-08 09:13
3楼
编辑
引用
管理
2232923848
触点拉弧.
16-11-08 13:26
4楼
编辑
引用
管理
1522615606
直流灭弧能力差是烧坏的原因之一。
16-11-08 13:54
5楼
编辑
引用
管理
qd
换个人固态继电器试试看
16-11-08 13:59
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
是不是控制启动电阻呀?
16-11-08 14:01
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
直流就用直流接触器呗,原因么,不懂的路过。。。。。。
16-11-08 14:01
8楼
编辑
引用
管理
877476825
换个别的品牌试下
16-11-08 15:05
9楼
编辑
引用
管理
674299547
触点不通
16-11-09 18:26