主题:18.5KW电机带两级压缩氦泵,星三角启动 选多大空开

点击:10650 回复:29

引用 243604901 在 2016/11/5 22:09:08 发言【内容省略】

错误  40A远远不够 应选用运行电流的1.5倍
16-11-06 07:51

引用 超级大手 在 2016/11/6 7:51:37 发言【内容省略】

附件 20110227_288ca9b33134b79a299eNDGPeH7c9fp1.jpg
D型的完全可以按照额定电流来选,你可以看看脱扣曲线。只是平时为了耐用而放大一点而已
16-11-06 09:52
楼主弄好了反馈下结果啊。
16-11-06 09:56
你用C型开关不跳才怪
应该用D开头的!
16-11-06 13:32
C型的也不应该跳啊,实测电流了吗?
16-11-06 15:28
如果是星三角启动,C63 确实不应该跳闸
16-11-06 15:33
这么小的电机?多大电机用星三角启动!
16-11-06 15:40
D型63A,正确。
16-11-06 16:35
我们现在一般22KW以下都用直启,上个单位就没有见过星三角,110KW的电机都是直启
16-11-06 20:15

引用 243604901 在 2016/11/6 20:15:15 发言【内容省略】

变压器容量许可的话直接启动最好,降压启动之类适用于变压器功率裕量不大的场合
16-11-06 21:00