主题:18.5KW电机带两级压缩氦泵,星三角启动 选多大空开

点击:10650 回复:29

用C63的切换时跳闸
16-11-05 20:12
选用D型断路器。。D63的
16-11-05 20:51
转换时跳闸还得细查下电路。。
16-11-05 20:52
没有躲过起动电流,C的过载倍数要低一些,按1楼的试试。
16-11-05 21:03
线路没问题,原来用一台的旧的启动没问题,后来活塞缸套有异响,换一台新的旧跳闸。
16-11-05 21:05
建议选用D型50A应该没问题,
16-11-05 21:14
用D型断路器63A 就可以了啊。
16-11-05 21:51
选用D型的断路器。
C一般用于普通配电(5-10倍),D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)
16-11-05 21:52

引用 超级大手 在 2016/11/5 21:14:34 发言【内容省略】

直启的话D40都够了,这么小的电机不用星三角
最后修改:2016/11/5 22:09:49
16-11-05 22:09
选D型 63A
16-11-06 07:37