登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:18.5KW电机带两级压缩氦泵,星三角启动 选多大空开

点击:10650 回复:29

楼上说的很好。
16-11-06 21:22
想找D63 的试试,没找到,用C80 的换上启动OK
16-11-07 07:24
110 的也直启,单独变压器带的吧
16-11-07 07:27
选用D系列的最小是63A的
16-11-07 08:26
学习了
16-11-07 09:15
不是,带了好多呢,好像是1600KVA的
16-11-07 11:02
哇这么,厉害110肯定直接启动了因为就是星型接法。
16-11-07 14:15

引用 1522615606 在 2016/11/7 14:15:18 发言【内容省略】

唉!一般这么大的电机都是三角形接法。不知道你是怎么想的
16-11-07 16:12
感觉一直以来没用过这么大的马达
16-11-07 16:21
D63肯定够用的,D开头的只是瞬时过流承受的时间稍微长点,C开头的一般是照明用的,但是现在好多工厂也用C开头的。
16-11-14 20:47