登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:抱闸电机变频调速过载报警

点击:1835 回复:30

我问过厂家了,是220的电压,之前空载直接接380试过10分钟,正常的,接上变频器后运行20多秒就报警了。
16-11-04 19:17
这时候是不是应该先测试一下实际电流?
然后在分析!
16-11-04 19:20
好的,明天去买个钳形表。如果电流超过额定电流的话,是不是变频器里要设置的高一点,就是有点想不明白 这还是空载呢,要是带负载  那岂不是要更高
16-11-04 19:22
你可以先测测接工频的电流,再看看变频器上的电流是多少
16-11-04 19:24
好的,明天我试试
16-11-04 19:42
变频器有问题吗
16-11-04 19:52
应该没问题,是新的富士的,就设置了额定功率,电流,其他都没动。设置方面有什么要注意的么?
16-11-04 20:02
你的频率设置的对吗?
要知道频率越低,通过电机的电流越大,普通的电机在低于其额定频率时容易发热。
16-11-04 20:19
我当时也想是不是我的频率设置的太低了,这是2级机,本来转速很快,才要调速的,设置的10HZ,应该是我设置低了。导致过载, 我明天设置正常的50HZ  应该没事,如果设置低了 相应的电流是不是要设置的高点?那么1,5平方的线  够吗|?
16-11-04 21:34
2.2KW,1平方导线足矣(当然电机主回路最低要求就是一个平方)!
至于过载,一个是刹车打开不完全,另一个就是低频力矩提升过大
16-11-04 22:33

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯