登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频器A740上电运行报警EOC1
点击:6034 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhaog
今天修了1台A740变频器驱动板上的光藕都换了还是不行,请大师们赐教解决方法。
16-11-02 21:40
1楼
编辑
引用
管理
xquan
看这板,检查下相关的铜箔走线是否开路了。不多说了,本论坛有1位大神,如果你能读懂他的帖子,你这个问题根本就不是问题了,哈哈!
http://m.gkong.com/bbs/411030.ashx
这个也不错
http://m.gkong.com/bbs/418468.ashx
16-11-02 22:36
2楼
编辑
引用
管理
zhaog
谢谢。我再查一下。
16-11-03 18:19
3楼
编辑
引用
管理
zhaog
1楼的师傅,板子上黑色的光藕和黄色的光藕分别起什么作用的请赐教。
16-11-03 18:23
4楼
编辑
引用
管理
zhaog
最终从电流检测电路上的电阻阻值发生变化更换后故障消除
16-11-12 18:35