主题:【话题】一个液压站电不够用怎么办(20161102)

点击:1795 回复:36

引用 icekj 在 2016/10/31 22:23:58 发言【内容省略】

变压器容量小了,导致增压是电流上升、电压下降、继电器吸合电压下降,导致继电器跳掉,增容是王道,说不定以后还要增加设备呢!
16-11-02 08:47
不过:我们那里的制砖机工厂,经常性是100KVA变压器带150KW负荷,也就是寿命问题,这个我就不知道为何超载下降这么大,估计还是高压线路太远了吧
16-11-02 08:51
是的,就在加压时把电压拉低导致跳机,现在情况还没解决。是不是说装个电容,平时把电充进电容,加压时拿出来用?
16-11-02 14:30
功率因数多少?如果功率因数低可加电容使功率因数提高至接近1,在控制线(二次线)上加稳压器,使继电器、接触器不释放。
16-11-02 19:39

引用 icekj 在 2016/11/2 14:30:13 发言【内容省略】

电容不可能存储那么多电能!
电容只能降低变压器的负荷电流:因为电容器给电机提供了无功电流部分电流,从而使得变压器负荷电流降低,当然电流降低变压器电压会稍微升高一点,实际上是变压器线圈压降因为电流变小而降低
16-11-02 21:05
给控制回路加装稳压器试试!先保证接触器稳定吸合。这个容易实现,再看电源容量能否保证设备运行
16-11-02 23:32

引用 yanwen0227 在 2016/11/1 14:59:59 发言【内容省略】

变频还需加电容吗?
16-11-03 05:31