登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】一个液压站电不够用怎么办(20161102)

点击:1795 回复:36

一个液压站,本是两个45KW电机的,厂家说应许只用一个电机工作,还有一个用变频器控制的电机11KW,加上其它用电总共60个KW左右,现在情况是液压站在加压时会出现停机情况,变压器是80KVA的。变压器小了?只在加压时会跳机,现在是否可以用稳压器或者加电容或者用变频器来解决问题,请高手指点
加了4个15KVA电容,还是没效果
刚刚发现200米的线,到了设备没开机已经是350V
最后修改:2016/11/7 18:10:09
16-10-31 21:03
变压器分接开关调高电压一档,控制电源用稳压试下。
16-10-31 21:12
因为是村里的变压器,我们这边连开关都不能换大,只能用80A空开!!
16-10-31 21:13
80kva的变压器,只能驱动约64KW的负载左右。
不建议购买稳压器,因为80kva的稳压器,造价至少需要接近上万块钱。可以安装无功电容补偿柜改善供电质量,但是它的作用不是稳定电源电压,而是改善变压器的使用效率。
治本之策就是给变压器增容,本来农网的供电线路和供电设备就很老旧的,不适合工业化应用。
16-10-31 21:33
谢谢你的解答,电容是肯定装的,如果用变频器呢?还有其它方法?
16-10-31 21:43

引用 icekj 在 2016/10/31 21:13:39 发言【内容省略】

1个千瓦二安培,80A最多也是控制40KW的负载,还要考虑余量,空开质量好坏。45KW的启动电流大,没有电容柜一般都受不了。是在不行45KW电机用变频器试试。
16-10-31 21:44
考虑到变频器价格原因,没确定真不敢买!谢谢你
16-10-31 21:54
能够起动、加压时停机,是开关跳闸吗?
16-10-31 22:23
不是开关,是继电器
16-10-31 22:23
还是变压器增容吧,别的办法都是治标不治本
16-10-31 22:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯