点击:8355 回复:52

蛮漂亮的!
16-10-31 08:17
看到那个什么电缆皮厚芯小的
16-10-31 08:17
看主要部件都是日本货啊!
16-10-31 08:20
开关电源用这么多?而且用的是明纬的。
16-10-31 09:05

qd

大部分国产的件质量杠杠的表情
16-10-31 10:21
可惜我国机器人关键部位也要用鬼子的
16-10-31 10:21
看布线好像有点乱。
16-10-31 10:46

引用 测电笔an 在 2016/10/31 7:20:32 发言【内容省略】

 用红白黑三色更好,或者用国标黄绿红。
16-10-31 11:04
漂亮!!
16-10-31 11:11
1.第一张图,总断路器出线端这样的做法实在是太危险了。
2.线槽里的线压的太结实了,实际是线槽用的小了。
3.电柜侧面不要放电器,维修不方便,电柜选型选的小了。
4.PLC上没线号。
5.横向导轨要尽量要长一点,靠近两边竖着的线槽,这样规范好看,加电器也有空间。
6.线槽尽量四边都有,图上有的只有三边,太难看。
7.整体电器排版不合理,有待改进。
16-10-31 11:35