登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电缆怎么选择?该选多大的电缆?

点击:3296 回复:27

180KW的电加热锅炉应该选用多少平方的铜电缆?计算方法是什么?希望知道的师傅能给解答一下!谢谢!
16-10-29 09:41
380V加热,1KW差不多3-4A,180KW大约有5,6百A,要用2条185平的电缆
16-10-29 10:29
实测160kw电加热丝240A左右,4*120+1*92,埋地50米,广东6月天,电缆有微热。本项目3相接法,95方线1个钟跳闸,电缆发烫。此线为客户电源到我司控制柜线,如果是控制柜到发热丝如果不远,正常1kw对应2A足够,考虑到中后期要不要功率改造,请增加裕量。温馨提示:请在柜门加上电流电压表。特别叮嘱:::::有积分请赠送点给我!!!!!!!!
16-10-29 11:02
解释的很详细,此处应有奖励!表情
16-10-29 11:18
容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A
断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
更正下:那天计算没注意,是按照电机功率因素取的,有同行提出,正确的,所以做此更正
纯阻性负载,功率因数应该为1,所以计算电流=180/0.38/1.73/1=274A
我建议你使用150平方的电缆,电缆电流对照表如下图:
附件 999999.jpg
最后修改:2016/10/30 12:23:23
16-10-29 11:53

引用 gc666 在 2016/10/29 11:53:12 发言【内容省略】

纯阻性负载,功率因数应该为1!
16-10-29 12:05
铜缆吗?
16-10-29 12:46
铜的
16-10-29 14:50
160KW 240A左右是用钳流表和直接装上电流表看到的数值,,因为是阻性元件,如果用3相接法就1.6倍左右,180kw就280A左右。你不能用算电机的方法,人、配固态继电器时就用算出的电流再大1倍。
16-10-29 15:03
你看分几个区,每区多大,固态继电器就选比算的大一倍。
16-10-29 15:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯