登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:辅助头引起的故障
点击:883 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1170050495
二号天车主钩没有下降,打下降挡位,接触器跳动,测电压340v到390v波动,封掉连锁点依旧,查看联动台下降触点,发黑,换掉依旧,还有一路下降自锁点,封掉好了,更换辅助头正常了。辅助头接触不好,电压波动,接触器跳动。一个小故障,说说我处理过程
16-10-28 14:56
1楼
编辑
引用
管理
1170050495
电路图上传不了
16-10-28 14:58
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
因为辅助触头控制通断的容量并不大,所以一般触点发黑都是使用环境恶劣造城的,或者也不排除质量问题或者驱动的控制器件频繁的通断导致电弧产生。
16-10-28 15:16
3楼
编辑
引用
管理
qlin
这种故障,无经验可能不好查找。
图片未能上传成功,可能是文件太大;可以试试APP。
16-10-28 23:23
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
遇到过类似的情况,是现场粉尘引起常闭触点不通,使得正反互锁不能正常工作。
16-10-29 01:08
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
频繁动作,对辅助触点会有拉弧问题,触点就容易烧结。另外辅助触点的联动机构疲劳也会出问题。我们一般都很少用主接触器的辅助触点,而是采用继电器控制,继电器不分主辅。起码机械结构上动作给力一致。
16-10-29 08:34
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
凡事都要细心才能发现问题。
16-10-29 14:52
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
经验丰富,顺着电图一点点查很考验耐心的
16-10-29 14:57
8楼
编辑
引用
管理
hmz810220
今天也刚好遇到天车两个接触器都吸合不会弹出,一个是总电源接触器,一个是往前走接触器,按急停都停不下来,赶快停总电源
16-10-29 19:26
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
8楼所说故障,是卡滞的问题,还是控制的问题?
16-10-29 22:42
上一页
下一页
工控新闻
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
更多新闻资讯