登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于通信的接线

点击:1514 回复:21

之前有人说plc的485通信线最好是点到点,手拉手式,而且中间不要经过端子接线,但是实际使用时,经常是一根线里有2对或3-4对线,其中一对是供24v电,一对是485通信,其它的可能还带点开关,这样接线后面就要分出来不同长度的,所以我想把它都先接到端子上,然后再从端子上分出来,
同时,因为有时现场HMI和电柜不是在一个柜子里,有距离,这样接线如果接在端子上也是比较灵活。
用端子这样线也比较好看,也好接,万一要抱电箱换地方,直接拆端子,到了新的位置再接上也方便。
所以想请问,485通信一定不能走像下图的端子接线吗?
附件 QQ五笔截图未命名.jpg
16-10-21 01:01
距离远的话通过端子抗干扰会很差,通讯会出错。一定要过端子的话就买个中继器替换端子。
16-10-21 07:22
就是啊,,会影响传输速度,非常赞同楼上的
16-10-21 08:21
不试试怎么知道
16-10-21 08:30
通讯线一般是专用的 怎么会和电源一起?
16-10-21 08:30

引用 liuhuoaaa 在 2016/10/21 8:30:46 发言【内容省略】

用多芯的通讯线,里面有多对,可以拿出一对做通讯,一对做24v电源线
16-10-21 08:43
楼主的想法不错
16-10-21 08:47
最好不要这样用 通讯线独立使用 要不到时出现通讯故障的机率会大大提高的
16-10-21 08:49
通讯线单独吧;省得麻烦
16-10-21 10:55
尽量不要这样用;
16-10-21 13:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯