主题:关于通信的接线

点击:1514 回复:21

表情
16-10-21 14:14
只要通讯得上,稳定就可以了,管那些干什么!
16-10-21 14:44
楼主是想帮老板省点DP线呀?
线省了,最后苦自己来尝啊!
16-10-21 15:09
通讯线最好是不通过端子排,中间没有接头,一般我都用原装DP电缆
16-10-22 07:31

引用 yeyecun 在 2016/10/21 15:09:59 发言【内容省略】

不是,我是觉得拉多根线很麻烦,每一根线都有屏蔽,外面还有橡胶套,很难穿管,用一根多芯线,一下搞定,穿线简单,我们都是在现场搞,不是几米就搞定的,远的上百米都有,又是高空,如果多穿几次,人都累死了
16-10-22 11:35
建议走以太网
16-10-22 15:28
我们也有这样用的 一个485 接到端子  端子出来接3个变频器
16-10-22 21:10

引用 wuyang750 在 2016/10/22 21:10:57 发言【内容省略】

你们怎么做的?
刚才在现场测试了一下,效果还行
16-10-22 22:10
讲真的,一个工程里面,谁出问题通讯都不能出问题。。其他出问题都是可预计可控的,通讯出问题谁知道出什么问题。我们的大部分工地,通讯部分包括CCLINK,PNET,DNET,普通TCP/IP通讯,MODBUS都是专门在线槽外面焊一根独立的线管,或者线槽内部加隔板走独立线管。。
16-10-24 09:50
电源线可以与通讯线一起合在同一根电缆内,但此时的电源必须是直流!
DeviceNet电缆就是这种综合电缆:
附件 DeviceNet 电缆.jpg
16-10-24 10:02