登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器报直流过压,更换新变频器还是报过压,拆回去的旧变频器通电试机也正常?大家看图分析原因

点击:2399 回复:34

如果A相对地短路了,那电源处没有故障信息吗?还是不太明白为什么A相会对地短路。
16-10-01 14:08

引用 kdrjl 在 2016/10/1 14:08:50 发言【内容省略】

接地不一定短路,电力局做的接地我看就是在电杆地下埋根扁铁,接地电阻是多少不没测过,这样的故障我已经见过好多次了
16-10-01 18:38
主要是那块a相接地了
16-10-01 22:44

引用 李也 在 2016/10/1 22:44:16 发言【内容省略】

接的公网,范围太大,我们也不清楚
16-10-02 19:25

引用 kdrjl 在 2016/10/1 11:35:42 发言【内容省略】

说的好,有道理
16-10-02 21:36
嘻嘻,终于有知音了。我就不用电源的中性线和PE,自己做独立地线。反倒事少。
16-10-02 21:43

引用 kdrjl 在 2016/10/2 21:43:56 发言【内容省略】

恭喜版主喜得知音,但个人认为版主办法似有不妥
附件 IMG_20161003_170816.jpg
如果单独做接地,假如在变压器中性点接地电阻为4欧姆,在单独接地处接地电阻也为4欧姆,那么单相接地电流为220/(4+4)=27.5A,也就是说接地电流只有27.5A稍大一点的空开都不能动作(当然漏电开关除外)所以把每个接地点处的对地电压又升高到了110V,此时这个地线更危险,这就是为什么保护接零和保护接地不能混用了
版主说甩开PE线和中性线,而单独做接地,就是甩开保护接零而单独做保护接地我认为有不妥
再者,我的柜子内地线没有问题,只是零线电压抬高到了220,我想肯定是什么地方已经烧断了,零线已经各地线分开了,我的变频器在带负载运行时没有任何问题,只是在输出断开后(因为是一拖二)才会上涨,所以我认为可能是三根相线对电压发生变化引起的(因为变频器拆到其他地方没有这种现象了),当然为什么会这样具体我也解释不清楚。 如果我按照版主的做法,单独做接地,并不能改变三相对地电压。其实我的柜子是装在金属底座上的,而这个地座又和上百公里的管道连在一起的,相当于做了次重复接地吧,所以此时地线并没有问题,因为变频器与零线没有任何连接所以也不可能是零线的问题,有问题的是三相对地电压发生了变化A相对地为0 而 B  C两相对地为400V了
最后修改:2016/10/3 17:39:03
16-10-03 17:12
不好意思,我无法回复你的问题。我是按照西门子变频器推荐的接线方式接线的,从来没有也不允许中性线进入变频器系统,也没有明确是否独立的PE。但是,柜内包括控制电源,都是与电网隔离的。用的是380/220隔离变。
电网有事,波及不了变频器系统,是外部的保护电路动作的。关于你的问题,我也从来没有碰到过。母线电压高,都是因为没有制动单元导致的,通过激活直流母线电压控制器来解。
另外,你没有共享系统的主电路与控制电源电路。就不好说了。
16-10-04 20:11
其实现在中性线与变频器没有直接的电气联系,我也无法解释三个对地电压发生变化为什么会造成直流过压而且是不不带负载时过压,因为变频器在其他地方测试过没有任何问题,也没有查出柜内有其他故障,现在只有电源单相接地造成的对地电压不平衡,所以只能猜测与此有关
可以明确的说与控制电路没有任何关系,因为我把所有控制线都拆了,只接了电源,变频器电源直接从空气开关下端取得,所以才怀疑电源的问题,等电源的问题解决后如果故障消失那就证明我的猜测是正确的,已联系过供电部门等候处理
最后修改:2016/10/4 21:00:43
16-10-04 20:57
哦,如果三相电源相互的电压都是一样的,3AC400V,那变频器这边如果没有电源中线和电源侧提供的PE线,变频器自身是悬空的,就不应该有问题的。不知道现场变频器的内部接线是如何的了。总之,除非输入的线电压错了,仅是参考点电压不对,不至于影响变频器的。现场一定还有没发现的问题。
16-10-04 21:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯