主题:变频器报直流过压,更换新变频器还是报过压,拆回去的旧变频器通电试机也正常?大家看图分析原因

点击:2399 回复:34

楼主你还是经验不足啊,这个不是电压问题,这个是你在变频器的设置有问题!!!
16-10-04 21:40

引用 15050877511 在 2016/10/4 21:40:05 发言【内容省略】

那就分享一下你的经验吧
16-10-04 21:58
这个纯粹是接地线路设置问题:供电局责任
16-10-05 06:27
   根据楼主的叙述个人觉得应该不是变频器的问题,应该是属于电网高次谐波干扰导致。建议在变频器输入端加装电抗器或者LC滤波器,我曾经遇到一单相变频器报类似故障,经在电源输入端加一滤波器后故障消除。个人经验,仅供参考。
16-10-09 11:11
都是高手啊,分析的我都捂迷了