求教大神   伺服驱动器上的编码器脉冲输出  和电机编码器上的脉冲输出  有什么区别   在我的理解中 应该是伺服电机转动 带动编码器转动  反馈给驱动器脉冲 但是驱动器上的脉冲输出是怎么回事  它输出脉冲 带动伺服电机转动吗?
16-09-28 11:03
反馈 计算 比较……
16-09-28 12:03
相互之间进行来回反馈
16-09-28 12:16

引用 465010287 在 2016/9/28 12:16:49 发言【内容省略】

能说的明白一点吗?  我不是很明白 谢谢了
16-09-28 12:21
根據本人的理解,台達伺服驅動器總共有四種脈衝量:
1,編碼器回授脈衝(PLS):就是編碼器反饋的脈衝,A2系列是 1280000 PLS/REV
2,上位的命令脈衝:PLC 發給伺服的脈衝,或是PR 模式自訂的命令,乘以齒輪比 就成為 PLS 單位.使用者可根據喜好自行決定的單位,所以也叫做使用者單位(PUU),包含 命令,回授,誤差 可由監視變數 觀察到!
3,驅動器輸出脈衝:由 CN1 的 OA/OB 腳輸出的,解析度是 電機每圈 P1-46 X 4 個脈衝,可由 PLC 的高速計數器接收!由於 PLS單位解析度太高,無法直接輸出,所以由此輸出較低頻的脈波來供上位使用,但一般開環應用不需要連接!
4,電子凸輪的主軸脈衝:使用 A2電子凸輪才會用到,可由 P5-86 觀察到!
相關連結如下:
1,PLS 單位說明
2,PUU 單位說明
3,P1-46 參數說明
4,A2 電子凸輪架構
最后修改:2016/9/28 16:50:30
16-09-28 16:40
伺服电机上的编码器用于反馈电机转速等等信息给驱动器。驱动器的脉冲输出可以一比一输出给其他伺服或变频器,也可以一比几的输出。
16-09-28 21:44
伺服编码器有很多是和驱动器通讯的   你怎么取它脉冲
16-09-29 07:56

引用 919355607 在 2016/9/29 7:56:02 发言【内容省略】

既然都通讯了怎么取不到脉冲?
16-09-29 08:10
电机的编码器信号是给驱动器用的,驱动器的编码器信号是给PLC等控制器用的。
两者设置成一定比例,可以用来计算的脉冲当量。
16-09-29 15:22
这么说 我就明白了  plc上面我记得有高速脉冲输入端口的设置吧 200的好像是I0.0-I0.3  其他的不太清楚同时也歇息5楼的解答  谢谢大家
16-09-29 20:39