主题:科比变频器 KEB变频器 F5 报Abus故障
点击:1644 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
545599081
科比变频器 KEB变频器 F5 报Abus故障,请问是什么意思,有没有修过此故障的说一下经验。谢谢了
16-09-26 13:25
1楼
编辑
引用
管理
545599081
这个是使用手册给的说明
16-09-26 13:38
2楼
编辑
引用
管理
545599081
呃。。。。没人了吗
16-09-27 13:48
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
如果你没有用通讯控制,报警,CPU板可能坏了。
16-09-27 15:43
4楼
编辑
引用
管理
545599081
现在这个样子
16-09-27 16:25
5楼
编辑
引用
管理
545599081
现在这个样子的,操作无反应
16-09-27 16:26
6楼
编辑
引用
管理
545599081
呃。。通讯控制是什么?我大概怀疑是CPU板子的事,想维修但是没有思路,也不知道这个机子CAN通讯的工作方式,所以想问一下前辈的想法
16-09-27 16:28
7楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
变频器用在什么设备上?9针COM口接线没有?
16-09-27 17:12
8楼
编辑
引用
管理
sbkkan
楼主,没搞过科比不要乱搞,你的意思你还想修主板。
图片上面不是写着的吗,CANopen总线控制的,地址是10,A.BUS是没有连接CANopen总线而发出的警告,不是故障根源。
要查故障进入参数IN24,里面有8个下标,8个故障记录
16-09-27 17:19
9楼
编辑
引用
管理
545599081
谢谢,请问一下,参数IN14我没有看到,请问怎样才能进去?
16-09-28 14:59