登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:第一次做PID,是不是这样做的

点击:953 回复:14

附件 无标题.jpg
第一次,做PID控制。用一个西门子PLC的Q0.0输出点来控制固态继电器给加热丝加热,温度控制在50度。AIW0为反馈回来的温度信号。大体架构是不是这样做的,麻烦各位前辈指教。PID参数先不算,到后期再慢慢调
16-09-24 15:24
1楼
该帖内容不符合相关规定!
16-09-24 16:40
楼上的到处回复,让人加QQ,不是来帮人解决问题的
16-09-24 17:45
这样做不是不行,而是不好。原因是,PID的时间常数需要现场去调来调去的,而且免不了被控制量温度超调和震荡。在第一次做这个控制之前,最好做做功课,比如说,看看现成的产品温控器的说明书,它们都有什么功能,有一个预备知识,再自己去做。
我觉得,温控最好是PID加PWM输出的形式去控制固态继电器,这两个功能200里都有现成的块,直接调用即可。但是控制机理一定要明白。才能做好你的项目。
16-09-24 17:54
你所说的超调和振荡,跟PID参数有关,我问题中已经说了,先不考虑参数。你架子都没搭建好,怎么去调试参数。所以我是想知道硬件部分是不是这样搭建的,电路对不对。请指教
16-09-24 18:30
硬件很简单,只要PLC输出电压与固态继电器适配,你那个硬件电路可以了,很简单的接线。
16-09-24 18:58
有PIDAT指令吗,有就很简单了
外部接线就是顶楼这样的
16-09-24 19:17
完全正确 200PID可以自整定。如果在一个比较的温度环境 向导生成PID 整定可以达到恒温效果。
16-09-24 19:26
是不是打算用pwm 控制q0.0的频率来实现加热的程度啊  我看你这俩图  好像 只有这种情况才合理
16-09-24 20:59
我觉得这种的控制思路和硬件配置是没有问题的。很想请教3楼所说的控制方式可否发一下有关程序的图片向你诚心请教学习表情
16-09-24 22:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯