主题:烧漏保

点击:2086 回复:40

连着校验坏了两个?这个很神奇。
16-09-24 20:59
跳闸了烧漏保,肯定是电源进出方向错误,变成下进线/上出线,致使断电了,漏电保护电子电路和脱扣线圈仍带电维持动作,脱扣线圈发热冒烟。
16-09-24 21:10
看21楼后,再看顶楼,描述的是“立即跳闸……而后烧毁漏电电路”,则觉得21楼说的有理。
16-09-24 21:23
漏保是不是有问题。
16-09-25 08:55
确是如此,现在开发商都这么做,开关漏保都下进上出,导致开关断开后保护电路动触点仍然带电无法释放而烧坏线圈
16-09-27 08:06
感谢各位论坛里的朋友,与大家互相交流受益匪浅。
16-09-27 08:08
这个学习了,还真没遇到过,就是遇到了说不清道理,现在明白了。
16-09-27 09:13
原先的想法很简单,看了大家的回复才知道原因可能有多方面的。
16-09-27 09:17

引用 老兔子 在 2016/9/24 21:10:38 发言【内容省略】

这个是老司机,明白了。
16-09-27 09:34
质量问题、。。。。。。。。
16-09-27 11:56