20楼
编辑
引用
管理
wang4370
连着校验坏了两个?这个很神奇。
16-09-24 20:59
21楼
编辑
引用
管理
老兔子
跳闸了烧漏保,肯定是电源进出方向错误,变成下进线/上出线,致使断电了,漏电保护电子电路和脱扣线圈仍带电维持动作,脱扣线圈发热冒烟。
16-09-24 21:10
22楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看21楼后,再看顶楼,描述的是“立即跳闸……而后烧毁漏电电路”,则觉得21楼说的有理。
16-09-24 21:23
23楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
漏保是不是有问题。
16-09-25 08:55
24楼
编辑
引用
管理
led_dalian
确是如此,现在开发商都这么做,开关漏保都下进上出,导致开关断开后保护电路动触点仍然带电无法释放而烧坏线圈
16-09-27 08:06
25楼
编辑
引用
管理
led_dalian
感谢各位论坛里的朋友,与大家互相交流受益匪浅。
16-09-27 08:08
26楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个学习了,还真没遇到过,就是遇到了说不清道理,现在明白了。
16-09-27 09:13
27楼
编辑
引用
管理
wxhymwy
原先的想法很简单,看了大家的回复才知道原因可能有多方面的。
16-09-27 09:17
28楼
编辑
引用
管理
周电
引用
老兔子
在 2016/9/24 21:10:38 发言
【内容省略】
这个是老司机,明白了。
16-09-27 09:34
29楼
编辑
引用
管理
fadzw123
质量问题、。。。。。。。。
16-09-27 11:56