主题:烧漏保
点击:2086 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
led_dalian
朋友家装修后,其卫生间热水器与洗衣机和坐便器墙插共用同一回路,负载只有热水器,安装漏保时,带载合闸正常,校验按钮,立即跳闸且正泰漏保内滋滋响,而后烧毁漏电电路。不校验正常合闸,一校验就烧漏保,何原因?
16-09-23 20:57
1楼
编辑
引用
管理
midand
用万用表检测线路有无短路,还有可能漏保承受不起短路电流,换个二三十安的漏保看看。
16-09-23 21:22
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
正泰属于浙江省品牌,出点问题再正常不过了
16-09-23 21:23
3楼
编辑
引用
管理
243604901
换吧,质量问题
16-09-23 21:56
4楼
编辑
引用
管理
877476825
换个试试
16-09-23 22:30
5楼
编辑
引用
管理
测电笔an
估计是进出线接反了
16-09-23 23:00
6楼
编辑
引用
管理
李也
实验按钮不回位了吧,合闸时漏电脱扣线圈长期得电一会就烧
16-09-23 23:49
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
手气好,也许是假货。
16-09-24 05:48
8楼
编辑
引用
管理
qd
是不是买到假货了,现在假正泰的不少
16-09-24 07:29
9楼
编辑
引用
管理
led_dalian
换了两个,一校验就烧
16-09-24 07:52