主题:S7-200MAP库文件应用
点击:806 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
ctjt
小弟用库文件 现对位置运动时发现一个问题 同时存在几个块时 各块的done地址不同 当一个块运行done位0 其它未运行的块done也为零
请问各位老师
当执行完一个块 想要自动启动下一个快的时候用done地址如何来区分呢 比如图中情况
I0.0启动块1 块1的done上升沿启动块2 块2的done上升沿启动块3 但是挡块1启动后 v100.0 v100.1 都会变为0
此时块1完成 v100.0为1 同时v100.1也为1 块2和块3 都得到启动指令 这不对吧
请指教用什么方法能实现自动执行图里的类似功能
最后修改:
2016/9/22 17:36:21
16-09-22 17:35
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。。首先,你这个应用就看不懂。
相对移位一段距离,马上再
相对移位一段距离,马上再
相对移位一段距离。。。。
哪有这样应用? 你这样的控制
要求完全可以做一次相对位移。
还有,你预置方向位用个M位
就可以,Q0。2是方向输出位。
16-09-29 10:27
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
将后面的SM0.0改成你需要的条件,
并在2、3块前加上完成前一个后的移交条件就可以了!