主题:40A电流,用60的空开ok吗

点击:3247 回复:34

你别真说不是哦,正泰这个应该不会有假货吧?德力西的就更差劲了,记得有次采购买了批德力西的回来,新装的控制几百瓦的风扇都能缺相烧,唉
16-09-18 18:14
20A不行就换40A的都有缺相情况
16-09-18 18:15

qd

看你的负载是什么
16-09-18 18:42
我用着还可以,毕竟价格便宜
16-09-18 19:20
是控制一台设备吗,是什么样的负荷、工作中负荷是否有变化,线径如何。
想来,开关满负荷情况下,都应当可以长期工作,当然与环境等条件有关系;或安装时,可查看一下其说明书。
16-09-18 21:22
可以用.但要看负荷.如起动电流过大就不行.
16-09-19 08:50
40A要看是什么负载,按照1.5倍选择适合风机水泵,按照2倍选择适合重载设备,具体要看电流的波动状态,个人经验
16-09-19 10:04
你是什么设备呀,我感觉应该是可以用,没什么问题
16-09-19 11:56
看负载、正常情况下开关的整定电流大于等于负载电流就可以、开关跳闸一般为1.2倍额定电流小于2小时、2.5倍额定电流大于1秒小于120秒;大于5倍额定电流小于0.1秒;最后是分断能力这个需要计算短路电流小于分断容量否则也会烧开关的
16-09-19 15:30
看实际负载电流和启动电流
16-09-19 15:42