主题:大型制冷机压缩机为什么双线圈
点击:2316 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
yan4109
大型制冷机压缩机为什么双线圈,主接触器与次接触器吸合间隔0.5秒左右,是否时间太短?
16-09-15 11:10
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
大型制冷压缩机?供电电源是什么类型?三相380V?单相220V?
一般三相380V驱动的压缩机马达,只有三个绕组线圈,分别对应电源输入的R、S、T接线端口。
16-09-15 11:51
2楼
编辑
引用
管理
yan4109
是380V,双分线圈,我公司正在调试此类大型制冷机组,专用冷库用的。而不是一般家用空调机组用压缩机
16-09-15 16:46
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
10几KW的都是这样的
谈不上大型
16-09-15 16:48
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
应该是属于双Y电机,至于为什么主、辅启动间隔只有0.5秒,我想应该是重载启动,仅仅单凭一组线圈通电,电机可能根本无法启动,也就是说无论启动时间有多长,当只有一组线圈工作时,电机根本不会动。
16-09-15 16:52
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
在调试设备,应当能够看到电机的型号、功率;可了解主接触器与次接触器的作用,或吸合间隔有无规定值。
16-09-15 16:56
6楼
编辑
引用
管理
yan4109
双三角型
16-09-15 17:20
7楼
编辑
引用
管理
yan4109
一组线圈会动
16-09-15 17:20