登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:GX Simulator模拟运行用Developer程序显示梯形图逻辑测试失败,
点击:6853 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yan4109
用GX Simulator模拟运行触摸屏仿真程序后,再用GX Simulator模拟运行用Developer程序显示梯形图逻辑测试失败,不知什么原因?
16-09-13 11:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
重启电脑再试下看看
16-09-13 11:28
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
如果是GX Simulator6版本是不支持FX3U系列仿真的。
16-09-13 11:41
3楼
编辑
引用
管理
yan4109
GX Simulator6版本是不支持FX3U系列仿真,我用的GX Simulator3版本,将FX3U 改为 FX2X后可以测试,但是我用GX Simulator3模拟Developer程序后就不能模拟触摸屏程序,反之亦然,怎样将二者统一由GX Simulator3模拟仿真,是触摸屏按钮能控制Developer程序,谢谢。
16-09-13 13:50
4楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
yan4109
在 2016/9/13 13:50:56 发言
【内容省略】
你确认你用的GX Simulator3版本?GX Simulator3是GX Works3软件的仿真软件,你怎么可能在GX Works3中选择FX3U了?
是不是GX Simulator3和GT Simulator3没有分清楚?
16-09-13 14:33
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
GX Simulator 7 英文版的可以仿真FX3U,如果是7.27D版本的还可以仿真FX3G的
如果是用触摸屏仿真软件,里面可以设置选择配合PLC哪个仿真软件,可以用GX Simulator 或是GX Simulator 2版本的。
16-09-13 15:11
6楼
编辑
引用
管理
yan4109
是GT Simulator3软件
16-09-14 17:15
7楼
编辑
引用
管理
yan4109
高手没有反应
16-09-15 11:12
8楼
编辑
引用
管理
626248971
失败就是不支持你选择的那个型号
16-09-15 14:59
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
建议换用GX WORKS2,这个我仿真没有出过问题
16-09-15 15:19
上一页
下一页
工控新闻
近28亿!中联重科半年净利增两成 已研制三款人形机器人
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(北京站)
绿色+AI双管齐下 金士顿闪亮2025深圳国际电子展
2025 倍福自动化新技术研讨会
施耐德电气携手强思数科,共话精细化工产业高质量发展之道
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
更多新闻资讯