用GX Simulator模拟运行触摸屏仿真程序后,再用GX Simulator模拟运行用Developer程序显示梯形图逻辑测试失败,不知什么原因?
16-09-13 11:17
重启电脑再试下看看
16-09-13 11:28
如果是GX Simulator6版本是不支持FX3U系列仿真的。
16-09-13 11:41
GX Simulator6版本是不支持FX3U系列仿真,我用的GX Simulator3版本,将FX3U 改为 FX2X后可以测试,但是我用GX Simulator3模拟Developer程序后就不能模拟触摸屏程序,反之亦然,怎样将二者统一由GX Simulator3模拟仿真,是触摸屏按钮能控制Developer程序,谢谢。
16-09-13 13:50

引用 yan4109 在 2016/9/13 13:50:56 发言【内容省略】

你确认你用的GX Simulator3版本?GX Simulator3是GX Works3软件的仿真软件,你怎么可能在GX Works3中选择FX3U了?
是不是GX Simulator3和GT Simulator3没有分清楚?
16-09-13 14:33
GX Simulator 7 英文版的可以仿真FX3U,如果是7.27D版本的还可以仿真FX3G的
如果是用触摸屏仿真软件,里面可以设置选择配合PLC哪个仿真软件,可以用GX Simulator  或是GX Simulator 2版本的。
16-09-13 15:11
是GT Simulator3软件
16-09-14 17:15
高手没有反应
16-09-15 11:12
失败就是不支持你选择的那个型号
16-09-15 14:59
建议换用GX WORKS2,这个我仿真没有出过问题