有一小项目,客户要求如下:
电机带动滑台移动。FX3U PLC 输出脉冲给富士变频器,变频器驱动电机,电机上有编码器,反馈给PLC,这样精确控制移动距离。PLC和变频器通讯,用来操作变频器的速度更改。
变频器型号:FRENIC-Ace。
现在的问题是:这个方案是最佳方案吗?电机转一圈PLC要发多少脉冲?
点击:547 回复:3
引用 deweg 在 2016/9/13 10:20:23 发言【内容省略】
追求精确控制你应该选用VG1系列,那才是面对高端应用的变频器。