登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器控制带刹车电机作死的接法

点击:15390 回复:31

1111111221
17-05-24 22:09
变频器整流肯定炸了
17-05-24 23:26

引用 gaoyingchun 在 2016/9/5 9:27:45 发言【内容省略】

他说的是星型接法的电机的星型点就是中性点,那个电位和变压器的零线电位是一个道理,但是电机缺相,就呵呵了,一般不建议这样接
17-06-21 09:00
附件 1.jpg
这样吗?
17-06-21 13:43
变频器的输出频率和输出电压是成正比的,应该用变频器内自带继电器控制一个接触器,接触器再去控制抱闸,这样抱闸就可以根据频率通断了,我们有机器就是这样做的,效果不错。
17-06-21 19:00

不知道
17-07-02 13:01
就是,现在的变频器用的很多的
17-07-18 18:07
牛,,,,什么事都有人干
17-07-18 19:02
这个其实就是犯了没有考虑寄生回路的错误!
17-07-19 16:56
谢谢以上这么多位的热心留言和指教.
17-10-25 21:11

上一页 下一页