主题:变频器控制带刹车电机作死的接法
点击:15390 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
1556865085
1111111221
17-05-24 22:09
21楼
编辑
引用
管理
haol1974
变频器整流肯定炸了
17-05-24 23:26
22楼
编辑
引用
管理
企鹅
引用
gaoyingchun
在 2016/9/5 9:27:45 发言
【内容省略】
他说的是星型接法的电机的星型点就是中性点,那个电位和变压器的零线电位是一个道理,但是电机缺相,就呵呵了,一般不建议这样接
17-06-21 09:00
23楼
编辑
引用
管理
双740
这样吗?
17-06-21 13:43
24楼
编辑
引用
管理
1300987681
变频器的输出频率和输出电压是成正比的,应该用变频器内自带继电器控制一个接触器,接触器再去控制抱闸,这样抱闸就可以根据频率通断了,我们有机器就是这样做的,效果不错。
17-06-21 19:00
25楼
编辑
引用
管理
白华
不知道
17-07-02 13:01
26楼
编辑
引用
管理
55366318
就是,现在的变频器用的很多的
17-07-18 18:07
27楼
编辑
引用
管理
471590275
牛,,,,什么事都有人干
17-07-18 19:02
28楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个其实就是犯了没有考虑寄生回路的错误!
17-07-19 16:56
29楼
编辑
引用
管理
shouqinli008
谢谢以上这么多位的热心留言和指教.
17-10-25 21:11
上一页
下一页
工控新闻
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
更多新闻资讯