主题:5台750W的三相电机用多大的漏电空开?

点击:3460 回复:12

要控制在生产线上的5台三相电机,总的漏电空开和进线分别用多大?经验不足,请各位前辈指导指导,谢谢
16-09-03 20:32
控制电机空开容量1.5-2倍额定电流。具体多少你算下吧
16-09-03 20:50
5台750W,380V的电,我觉得20A的空开也行了吧,包括损耗就选个30A的绝对足够了,是这样吗?
16-09-03 21:03
5台是同时启动还是分时启动?分时启动750W电机一台2A电流,5台10A,一台以2倍计算为4A加其余4台8A总电流为12A,那么16A的空开足以。
16-09-03 21:09
D型16-20都可以。
16-09-03 21:28
五台全开也不超过10A,20A就够了,
16-09-03 21:47
电动机的空开,用D型的。电感负载。
16-09-04 09:59
楼主选带漏电的啊?那漏电动作电流选多大的呢?
最后修改:2016/9/4 12:29:47
16-09-04 12:29
带有开关电源类负载不要用漏电断路器,基本没法工作
16-09-04 14:05
16安的空开可以胜任。