主题:5台750W的三相电机用多大的漏电空开?

点击:3460 回复:12

看额定电流来算其中一台的额定电流2倍加额定电流乘以4
16-09-05 08:27
16A就大着了,但是每个电机都得有单独空开要不起不到保护作用,.要想保护的及时10A 也行
16-09-05 09:31
   5台750W三相电机换算成千瓦,每台也就是0.75KW,额定电流1.5A,启动电流X(1.5-2倍)=3A;5台电机总功率3.75KW。5台电机总的额定电流=7.5A,总电流这要看你5台电机是否同时启动还是分开循序启动哦。16A空开够啦...
最后修改:2016/9/5 18:39:11
16-09-05 18:31