现在水流量的信号,在仪表和PLC上显示都挺稳定、精确。问题是我用PID调试面板做PID自整定,整定成功的参数不太好用。首先它不能够稳定,上下波动,改变给定值不能接近目标值!自整定参数:P3.00642 I0.302777 D0.0 。而我同样的程序在恒压给水上测试的自整定参数就好用。
1首先我在选型方案上对不对,用s7-200、流量计、变频器做这个系统?
2在泵、流量计等硬件上有没有特殊要求?
3问题是否就出在PID参数不对?怎样才能得到好用的自整定参数?
工控网上做过流量控制的高手帮我分析分析,想办法!
最后修改:2016/8/30 16:31:54