引用 shz.wsb 在 2016/8/25 16:07:41 发言【内容省略】

哦哦,谢谢。这种变送器很脆弱吗?
16-08-25 16:13

dlr

PT100热电阻开路时,可以算是最大的超量程了,它也不会使变送器损坏,现在才超10%是不会损坏变送器的,再查查其它原因吧。输出电流有80MA变送器严重短路了,供电电压多少?有代换的先换一个,再坏可能该批变送器质量有问题。
16-08-25 16:19

引用 dlr 在 2016/8/25 16:19:32 发言【内容省略】

直流24v供电,查过电源,没问题。短路是指什么?热电阻短路导致的变送器输出不对?还是变送器自己内部短路?总共六个测温点,三个不好使,毛病都一样。。。还能是真的这批东西有毛病?
最后修改:2016/8/25 16:37:53
16-08-25 16:24
不会!
好点的变送器都有超限保护的!
16-08-25 19:59
一般超出15%不会损坏,但是西门子模拟量模块有一次超出8%就坏了
16-08-25 22:20
超多了会烧的
16-08-26 10:33
不会损坏的
16-08-26 11:03

dlr

引用 划破夜空 在 2016/8/25 16:24:33 发言【内容省略】

两线制变送器的输出电流范围为4-20MA,热电阻局部短路只会使输出电流变小,严重短路会使输出电流小于4MA,但不会损坏变送器。变送器的输出电流达80MA,可以说变送器内部电路有元件短路及损坏。三个都不好使,排除供电及接线没有问题,就只能考虑是质量有问题了。
16-08-26 17:09
变送器上一般都有安全范围的,可咨询供货商
16-08-27 12:18
你换个变送器试试了  热电阻应该不会烧坏吧 我们这也有超的  但是一般不会烧坏