主题:各位师傅,我这个固态继电器接上电源后,用万用表通断档量输出端(1)(2)两个端子怎么不通啊。用电阻档量有电阻?

点击:5493 回复:30

输出端要交流电才能导通
16-09-08 08:40
3,4脚 输入4~24V可调就完美了。
16-09-08 08:53
可控硅与继电器不完全一样,可控硅本身是半导体器件
16-09-08 09:51
学习了,以前不知道!
16-09-08 17:26
其实就是一个双向可控硅,触发电压为DC 5~24V
最后修改:2016/9/9 8:08:42
16-09-09 08:07
可控硅用作开关时常常将一个电阻与一个电容串联后并联在可控硅的T1、T2端也就是常说的阻容吸收电容用来旁路可控硅接通或者断开时的脉动高压以保护可控硅;
16-09-09 09:04
固态继电器和继电器还是有区别的
16-09-09 22:49
量不出来的
16-09-10 08:02
接负载看下吧
16-09-11 09:20

引用 菜鸟A 在 2016/9/8 8:53:16 发言【内容省略】

可调的你想用在哪里?
16-09-16 00:31