主题:松下PLC找原点运算错误
点击:2053 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ki
松下fp-x0 L60mr怎么找原点,用向导配置原点复位,但是一触发F177指令总是运算错误,PLC系统设置已选择,脉冲输出和原点输入!!求教!
最后修改:
2016/8/18 18:19:16
16-08-18 09:23
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
继电器输出的控制伺服?
16-08-18 13:27
2楼
编辑
引用
管理
ki
混合型,可以驱动的
16-08-18 13:44
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
把你程序贴出来 还有错误代码是什么。混合型PLC