主题:【话题】4台变频器同速(20160815)

点击:2064 回复:43

引用 xuzhaokun 在 2016/8/13 9:29:52 发言【内容省略】

请问老师这样的话同步精度方面怎么样 谢谢
16-08-13 13:18

引用 shmu 在 2016/8/13 9:38:04 发言【内容省略】

开始这样想过 但是不知道同步精度怎么样
16-08-13 13:19
一变频器带四电机的方案比较好简单可靠。如果想做四变频同步可以考虑将一个变频器的频率一比一分给其他三个变频器,相当于跟随系统。
16-08-13 14:46
为什么不考虑大变频器带大电机通过机械轴驱动方式呢
16-08-13 14:50
也听说过同步器 但是没有用过
16-08-13 15:47
我见过一个变频器带两台电机,要求不高应该可以
16-08-13 16:30
完全同步基本不可能。伺服就可以表情
16-08-13 17:41

引用 高雅的雅 在 2016/8/13 14:50:28 发言【内容省略】

我开始也提出这种方案但是客户提出必须用4台来做按他的说法意思是安全些,没办法。
16-08-13 21:06
直接就有变频同步控制绝对值编码器,双路、四路、八路等,编码器之间用快速现场总线连接快速比较,并自带智能I/O直接输出调速信号给各自变频器
附件 双路四路同步示意图.jpg
16-08-14 10:51

引用 kdrjl 在 2016/8/12 20:58:08 发言【内容省略】

对,四路同步不能再经过PLC的PID调节再到变频器,四路同步响应跟不上。现上海精浦机电已有自带I/O的变频同步控制绝对值编码器,四个编码器之间先Canopen现场总线自组网,各自绝对值位置比较,并由编码器自带的输出信号根据比较的位置差直接控制变频器调速同步。
16-08-14 10:58