登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】4台变频器同速(20160815)

点击:2061 回复:43

各位老师现在有个项目 提升机做往复运行 提升一个平台 这个平台的4个角各用一个变频驱动卷扬机做同速提升,我的想法是这样的用4个编码器做速度检测然后用plc算出平均速度 然后用RS485和变频器通讯写入变频器 ,不知是否可行 但具体的PLC PID 程序不会写还请各位老师指点一二,如果成功适当报酬也可以接受 谢谢各位老师。
最后修改:2016/8/16 9:08:15
16-08-12 20:00
这个方案,最致命的就是通讯慢,可能造成同步的迟滞性。还是采用快速的通讯方式,要么net,要么端子。
16-08-12 20:58
好像市面上有现成的同步器销售的,购买回来按使用说明书使用即可。
16-08-12 21:36

引用 kdrjl 在 2016/8/12 20:58:08 发言【内容省略】

请问K版您说的端子是 模拟量端子吗。前面用编码器采集然后算平均数这个思路可行吗?
net通讯普通变频支持吗
16-08-13 06:45

引用 cfg168 在 2016/8/12 21:36:45 发言【内容省略】

可否说详细这种产品精度及可靠性怎么样些台达有吗?
16-08-13 06:46
中达电通有同步控制器,4路、8路的都有;
至于用在你这种场合效果如何只能安装试用了再说;
16-08-13 08:47
你可以用一台大点的变频器带4个电机呀。
16-08-13 09:29
四个电机的总功率不大的话,用个大功率变频器(最好大于一倍总功率)带四个电机就可以了。简单可靠,当然电机可以单独加保护。
16-08-13 09:38
在中达电通官网怎么找不到,我再找找看 谢谢Z版
最后修改:2016/8/13 13:13:45
16-08-13 13:12

引用 ZCMY 在 2016/8/13 8:47:00 发言【内容省略】

我怎么在中达电通官网没找到 我再看看 谢谢z版
16-08-13 13:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯