主题:用时间做低精度定位

点击:1173 回复:29

用编码器吧
16-08-12 12:50

引用 bingfenghuan 在 2016/8/12 12:49:07 发言【内容省略】

那可以加入原点信号吗?
16-08-12 13:42
“现在是 电机加减速机,然后减速机带动齿轮,在齿条上转的”----用一个接近开关好了
再说“主要装限位的那个地方太高了,有2米多”----丢人
“可移动的限位开关最好”----2米高移动是困难些,用经常移吗?
16-08-12 14:01

引用 卢学斌 在 2016/8/12 13:42:03 发言【内容省略】

请讲您的思路
16-08-12 14:31

引用 bingfenghuan 在 2016/8/12 14:31:29 发言【内容省略】

就是你每次定位以后都回一个原点。
16-08-12 14:43
如果是匀速运行用时间控制还是可以的!
当然是精度要求不高的前题下!
16-08-12 20:13
用感应开关.精度应该是比时间控制高
16-08-12 20:57

引用 知道一点 在 2016/8/12 14:01:21 发言【内容省略】

就是太高,2米多的位置,这俩左限右限经常改,主要就是自动限位不方便,所以才有这个想法
16-08-12 21:12

引用 wenquan753 在 2016/8/12 20:13:17 发言【内容省略】

就是匀速运动,要是速度不定,不加编码器怕是不行
16-08-12 21:13
0-2500是齿条长度
电机往返运动都有齿条
哈哈 似乎是废话,就是要确定一下。
用PLC
往返距离回变化。
用编码器吧,哈哈 此“编码器”非编码器,接近开关就可以。
不清楚,明天再问。
16-08-12 21:30

上一页 下一页