登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:施耐德ATV32变频器用了两年多 烧了电容 请老师指点下

点击:2190 回复:13

设备上配的用的也不多。昨天使用中说是停机了,操作人员看到控制柜有烟出来。经过检查发现是变频器的烟,拆开发现就电容烧了两组 ,整流和逆变用万用表简单测量下觉得还可以。
我想请问下老师 ,这种问题是什么引起的,能不能换几个电容上去,毕竟今年的部门预算超太多了。。。囧。。。。
附件 QQ图片20160811103741.jpg
附件 QQ图片20160811103748.jpg
附件 QQ图片20160811103800.jpg
16-08-11 10:36
吸收回路的电容,外部电压高或本身质量问题。
16-08-11 16:01
我卖的一台75KW森兰也是烧电容,检查原因是用的发电机,发出来的电压500多伏。
16-08-11 19:34
施内德的吗质量应该不错啊
16-08-14 17:42
部门预算超了要扣工资吗?表情
建议送修,不过要是你想练手也是可以的,就怕还有其他部位的故障需要排除。
16-08-14 18:21
电容质量问题吧!
但是不排除外部供电问题!
16-08-14 19:00
电压400v 应该不算高 是不是和附近几台110kw变频导致电源波形变化有关
16-08-17 06:14
500v 这个可怕
16-08-17 06:14
是啊 我对施耐德一直很信任的
16-08-17 06:15
工资不扣 嘿嘿 就是叨叨嘴太多 烦那种说闲话的。。。我已经决定自己折腾了 大不了送电多远点 哈哈
16-08-17 06:17

上一页下一页