主题:施耐德ATV32变频器用了两年多 烧了电容 请老师指点下

点击:2190 回复:13

谢谢指点 等我消息 休假回来时电容就到了
16-08-17 06:18
反馈:今天上午换了3个电容 通电带小电机试机正常 查到上一个故障为“电机短路 ”其实电机是好的
16-08-21 12:31
附somove软件图片一张
附件 IMG_20160821_105635.jpg
16-08-21 12:32
路过见识了!