点击:1520 回复:5

各位师傅好!  如果我想让PLSY脉冲输出指令开机就输出脉冲,也就是开机伺服电机就转我要改变的是它的快慢也就是频率,请问我该怎么办?  PLSY  S1  S2   D  S2是脉冲输出数量  我该怎么设置?
16-08-09 13:59
如果是要在运行过程中修改频率改变速度,那要用PLSV指令。
16-08-09 14:21
s2设成0试试。
16-08-09 14:32

引用 wml0060 在 2016/8/9 14:32:59 发言【内容省略】

没错.S2设定0就是一直输出脉冲的
16-08-09 15:05

引用 fumz78 在 2016/8/9 14:21:18 发言【内容省略】

正解。
16-08-09 15:29
S1是频率吧,不过不知道不停机能不能改变的
16-08-09 15:29