主题:这个程序中的 RST Y0 怎么在模拟开始时就自动接通了?
点击:2011 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
按下模拟开始 , X0 还没有按下时, RST Y0 就接通了, 是怎么接通的?
16-08-07 16:31
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
Y0没有被置位,所以是复位状态。
16-08-07 16:48
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
第一次按下松开的瞬间是置位 第二次是复位
16-08-07 19:13
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
和X0的下降沿有关系吗?
16-08-07 19:42
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主结合PLC的扫描和刷新的关系来分析就知道了
16-08-07 19:58
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这是正常的。没置位就是复位的嘛
16-08-07 20:02
6楼
编辑
引用
管理
ymxu
我以为复位指令非得前面的触发条件接通才会显示复位接通呢, 谢谢了.
16-08-07 21:40
7楼
编辑
引用
管理
yxx12345
当前Y0状态为0,可以监控一下y0
16-08-07 21:45
8楼
编辑
引用
管理
ymxu
引用
wenquan753
在 2016/8/7 19:42:12 发言
【内容省略】
学习西门子的时候没有 ALT 指令,写了个单键启停, 想在三菱PLC上也试试,貌似不行.
16-08-07 21:46
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可能与Y0常闭点显示接通差不多。
Y0置位后立即复位,则执行结果Y0是断开的。
16-08-07 23:55